基站防盜規范
(1.0版)
一、規范適用范圍
符合下列條件的在網基站的改造和新建基站:
1、基站在山坡、山頭上,交通方便,周圍沒有人員居住或管理,電源引入線較長的基站。
2、曾經被盜的基站。
3、基站周邊其它運營商基站發生過被盜案件。
4、城鄉結合部,外來人口眾多,基站所在建筑物缺乏管理的基站。
5、民風強悍、風氣不正的村莊。
二、引電線路
1.引電線路基本原則
基本原則1:線路的走向,要根據電源提供點到基站或機房的實際情況合理布置,要做到經濟、合理、安全、線路最短。
基本原則2:根據線路的路由情況,優先使用埋地方式布放電纜,應選用可以直埋的鎧裝電纜(具有防水保護層)。
基本原則3:采用埋地方式存在施工和成本問題的基站,應采用架空方式布放電纜,電纜掛高和布放方式應考慮防盜要求。
基本原則4:架空線纜采用鋁線,埋地電纜采用鎧裝電纜直接地埋,線徑按照12kw為下限進行計算。
2.電纜直接埋地引入
(1)電纜在埋設前,應對電纜進行嚴格檢查和嚴格測試,對于有明顯損傷的不允許使用,電纜中間不得有接頭。
(2)埋設深度大于0.7m,若在農田內要大于1.0m,電纜應選用鎧裝電纜。
(3)電纜直埋時應采用混凝土包封(整條線路),包封規格應不小于寬20cm×厚15cm,每隔10米做水泥墩保護,水泥墩的規格為深50cm×寬30cm×長40cm。如果是高山站采用U型卡釘在石縫上。
……
……
……
樓主給想要給你郵件,共12頁的《防盜規范》